博兰得 在小型工商业电站中,交流母线处的电流会比户用电站大,所以要选择一款变比大的CT,旨在可以按照一定比例在交流母线上感应小电流。 在小型工商业储能电站中,小固推荐使用ET15-30系列储能逆变器,一般情况下,ET15-30 系列储能逆变器会与智能电表 GM3000 和三个120A的CT作为默认配置,但也有可能出现默认 CT 的线径与客户动力线不匹配的情况,具体为客户的交流母线较粗,而标配的CT的孔径太小,无法正确安装在交流母线上,如下图: 默认120A CT 无法卡上动力线 选用GM330和 大电流CT 01 解决方案 因此可以搭配大电流CT的GM330电表来解决此问题。 GM3000和GM330是完全两种类型的电表,标配的GM3000不支持CT选配功能,它只能与标准的120A CT一起使用,如果强行使用别的型号CT,则不能正常工作,所以如果想要使用其他型号的CT必须使用GM330电表。 现在小固提供两种解决方案来解决这一问题: 解决方案一:使用标准的 GM330 电表,并根据实际情况选择一款支持大电流的CT。 解决方案二:使用标准的GM330 电表,客户自行购买第三方 CT,我们将为客户提供 CT 选择建议。 PS.由于CT实际选型情况未知,我们不对由于CT选型不当而引发的问题承担责任,请大家谨慎选择。
|