  随着接线端子的需求量逐渐提升,工作台型号汽车仪表板、服务器机柜、布线台的端子排类型也愈来愈多。以便确保安全用电,应普遍应用接线端子,并留意安裝标准。下面来让我们一起去了解下接线端子在仪表盘制造行业中的应用。
  一、接线端子板的安裝应坚固。当端子板在仪表盘、柜、箱底端时,间距基本面的高宽比不适合低于250Mm。当端子板在顶端或侧边时,与盘、柜、箱边沿的间距不适合低于100毫米。信号调节器类型多个接线端子板并列安裝时,其间距净间距不适合低于200mm。
  二、仪表盘、柜、箱接线端子两边的路线,均应按设计图型号。型号应恰当、笔迹清楚且不容易退色。
  三、仪表盘、柜、箱里的路线不需有连接头,其绝缘层保护层厚度不需有损害。
  四、仪表盘、柜、箱里的路线宜铺设在汇电线槽内,在中小型接线箱内也可暗线铺设。当暗线铺设时,电线电缆束应选用由绝缘层材料做成的束线带扎紧,束线带间隔宜为100——200mm。
  五、打底衣剥掉外界护线套的橡皮擦绝缘层铜芯电缆及屏蔽电缆,应增设绝缘护套。
  六、从外界进到仪表盘、柜、箱里的电线电缆应在其通断查验及接地电阻查验达标后再开展布线。
  七、预留铜芯电缆该接在预留接线端子上,或按将会应用的较大 长短预埋,并应按设计方案文档规定标明预留线号。
  八、输电线与接线端子板、仪表盘、电器设备等联接时,应留出余度。
  九、仪表盘的布线应合乎以下要求:
  布线前要校线,线端需有型号;剥电缆护套时不可损害线芯;电缆线与接线端子的联接应匀称坚固、导电性优良;多芯线芯边缘宜选用接线片,电缆线与接线片的联接应压接。