施耐德变频器常见EF报警故障处理

[复制链接]

48

主题

48

帖子

168

积分

注册会员

Rank: 2

积分
168
发表于 2023-10-18 21:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工业物联网
  施耐德变频器维修的常见故障3例分析
  一、OLU报警
  (1)故障原因:键盘面板LCD显示:变频器过载。
  (2)处理方法:当G/P9系列变频器出现此报警时,可通过三种方法解决:一是修改"扭矩增大"、"加减速时间"、"节能运行"等参数设置;二是用卡式表测量变频器输出是否真的过大;三是用示波器观察主板左上角检测点的输出,判断主板是否损坏。
  二、EF报警
  (1)故障原因:键盘面板液晶显示器:接地短路故障。
  (2)处理方法:G/P9系列变频器在发生此报警时可能是主板或霍尔元件故障。
  三、Er1报警
  (1)故障原因:键盘面板LCD显示:存储器异常。
  (2)处理方法:关于G/P9系列变频器"ER1不复位"故障的排除:取出前CD短路芯片,通电,按住复位键关机,直到LED电源指示灯熄灭后松开,再通电,看"ER1不复位"故障是否消除。如果用这种方法不能删除,说明内部代码已经丢失,只能更换主板。